Перейти к содержимому


Фотография

в батареях ЦО кто разбирается?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 32

#1 нахалёнок

нахалёнок

    Волею Митры Светоносного, чьи пастбища обильны, местный Пастырь

  • Любимый Вождь ЦФН СССР
  • 27 602 сообщений
  • я прочёл и понял Устав:да
  • Имя, отчество:Михаил Геннадьевич
  • Номер карты:5469-3509
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва
Репутация: 2 973
Prf70

Отправлено 10.06.2013 - 11:30:23

это гуано или можно ставить?

Прикрепленные изображения

  • ъ.jpg
  • ъ.jpg


#2 Sews

Sews

    академик

  • Коллекционер
  • 5 314 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Россия
Репутация: 212
MS67

Отправлено 10.06.2013 - 11:44:07

На кранах главное не экономь!

#3 якут-бродяга

якут-бродяга

    Добрый друг неофитов

  • Без репы
  • 4 804 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва транзит Магадан
Репутация: 546
PROOF

Отправлено 10.06.2013 - 11:52:43

Ставь, у меня давно стоит, только ставь как я нарисовал, доп. кран летом открыт, зимой закрыт.

Прикрепленные изображения

  • ъ.jpg


#4 Pipper

Pipper

    кандидат наук

  • Коллекционер
  • 1 848 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Первопрестольная
Репутация: 124
MS65

Отправлено 10.06.2013 - 11:53:05

Мало-ли, если кто не в курсе:необходимо! сделать тепло-технический расчет, дабы повесить такое количество секций, чтобы было и не жарко и не холодно и отойти от регулятора температур. К примеру, строитель мне посоветовал повесить восемь секция, я дал денег инженеру-тепловику, тот рассчитал, итог: 4 секции на площадь 36 кв.м. В идеальном! С 8 секциями, я бы наверное взмок. По регуляторам температуры: идея хорошая, но: в наших реалиях чистота теплоносителя оставляет мягко говоря желать лучшего, а регуляторы вещь нежная и накрывается через 3-4 года. Краны шаровые с "бантиком" или "бабочкой" кто как их обзывает.

Сообщение отредактировал Pipper: 10.06.2013 - 11:53:29


#5 Pipper

Pipper

    кандидат наук

  • Коллекционер
  • 1 848 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Первопрестольная
Репутация: 124
MS65

Отправлено 10.06.2013 - 11:54:26

Пы.Сы. установлен биметалл.

#6 Raufbold

Raufbold

    Брат Рауф

  • Супермодератор ЦФН СССР
  • 2 228 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва-Лыткарино транзит
Репутация: 446
MS70

Отправлено 10.06.2013 - 12:26:17

у меня рифаровские стоят, моя довольна. Якут дело написал

#7 DIGIMN

DIGIMN

    старший научный сотрудник

  • Коллекционер
  • 789 сообщений
  • я прочёл и понял Устав:да
  • Пол:Мужчина
  • Город:В России
Репутация: 111
MS64

Отправлено 10.06.2013 - 12:31:44

Нормально все работает. Только обратить внимание на "Американки" надо(БРС - быстро разъемные соединения). Их очень желательно поставить, а не просто шаровые краны. И к тому же они должны быть с широким уплотнителем, а не узким. С широким более надежны.

#8 mms1902

mms1902

    старший преподаватель

  • Коллекционер
  • 1 252 сообщений
  • я прочёл и понял Устав:да
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва
Репутация: 131
MS65

Отправлено 10.06.2013 - 12:33:40

На кранах главное не экономь!

...краны только BUGATTI по всем вопросам :comp: http://forum.c-o-k.r...ewforum.php?f=4

#9 нахалёнок

нахалёнок

    Волею Митры Светоносного, чьи пастбища обильны, местный Пастырь

  • Любимый Вождь ЦФН СССР
  • 27 602 сообщений
  • я прочёл и понял Устав:да
  • Имя, отчество:Михаил Геннадьевич
  • Номер карты:5469-3509
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва
Репутация: 2 973
Prf70

Отправлено 10.06.2013 - 12:47:00

а в случае якута при перекрывании крана разве весь стояк не перекрывается?

#10 money

money

    кандидат наук

  • Младший модератор ЦФН СССР
  • 2 241 сообщений
  • Имя, отчество:Максим
  • Пол:Мужчина
  • Город:Пермь
Репутация: 312
MS70

Отправлено 10.06.2013 - 12:52:49

а в случае якута при перекрывании крана разве весь стояк не перекрывается?

Если ребёнок два крана повернёт, то весь стояк остынет и недовольные соседи поднимут на вилы :devil:

#11 якут-бродяга

якут-бродяга

    Добрый друг неофитов

  • Без репы
  • 4 804 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва транзит Магадан
Репутация: 546
PROOF

Отправлено 10.06.2013 - 12:54:13

а в случае якута при перекрывании крана разве весь стояк не перекрывается?


здрасте девочки приехали, когда перекрываешь доп. кран, все идет
через батарею. стояк функционирует нормально.
если тебе очень жарко в комнате, открываешь доп. кран на 1/2 и
часть воды не заходит в батарею идет по трубе.
такой регулятор аля раша. ибо правильно Pipper написал, регуляторы быстро ломаются.

#12 GIK

GIK

    главный научный сотрудник

  • Коллекционер
  • 973 сообщений
  • я прочёл и понял Устав:да
  • Пол:Мужчина
  • Город:Усинск, ЗАО Москва
Репутация: 104
MS64

Отправлено 10.06.2013 - 12:55:38

а в случае якута при перекрывании крана разве весь стояк не перекрывается?

В случае Якута при перекрытом кране весь теплоноситель проходит через радиатор, а потом уж идет к соседям

#13 якут-бродяга

якут-бродяга

    Добрый друг неофитов

  • Без репы
  • 4 804 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва транзит Магадан
Репутация: 546
PROOF

Отправлено 10.06.2013 - 12:56:20

Если ребёнок два крана повернёт, то весь стояк остынет и недовольные соседи поднимут на вилы :devil:


ага, если ребенок в ванной откроет все краны или сорвет, соседи
с низу придут быстрее.
как то вы в крайности кидаетесь.

#14 father62

father62

    старший преподаватель

  • Коллекционер
  • 1 189 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев
Репутация: 91
MS63

Отправлено 10.06.2013 - 13:47:05

...К примеру, строитель мне посоветовал повесить восемь секция, я дал денег инженеру-тепловику, тот рассчитал, итог: 4 секции на площадь 36 кв.м. В идеальном! С 8 секциями, я бы наверное взмок.


Не видел Вашего помещения 36 кв.м., очень удивлен 4 секциями. Разные могут быть условия (внутренние и внешние), включая высоту потолков т.е."кубатуру" помещения, и температуру на улице зимой и т.д. и т.п. Да и радиаторы разные по толщине (глубине) секций - от 75 до 100 мм. Но 4 секции на 36 кв.м., это какая же температура теплоносителя? Если стандартная-около +60С, и зимней на улице до -20-25С, и радиатор является единственным источником отопления (кроме выдыхаемого воздуха :) ), то считается, что нужна одна секция радиатора на 2,0 - 2,5 кв.м. отапливаемой площади. Это если, отапливаемое помещение внутреннее и "греется" теплыми стенами, потолками и полами от соседей.

#15 NLP

NLP

    магистр

  • Коллекционер
  • 278 сообщений
  • я прочёл и понял Устав:да
  • Пол:Мужчина
  • Город:Новосибирск
Репутация: 73
MS62

Отправлено 10.06.2013 - 14:28:49

Нормальные железяки, 5 лет стоят, ничего их не берет. Расчет примерно 1 секция на 2 м2, я ставил еще +2 секции дополнительно. Кранчики с регулировкой - немецкие. Раз в два года в летний сезон снимаю секцию и промываю.

#16 Pipper

Pipper

    кандидат наук

  • Коллекционер
  • 1 848 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Первопрестольная
Репутация: 124
MS65

Отправлено 10.06.2013 - 14:31:20

а я и не описывал все источники тепла :) я указал на результат без вводных.

#17 Pipper

Pipper

    кандидат наук

  • Коллекционер
  • 1 848 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Первопрестольная
Репутация: 124
MS65

Отправлено 10.06.2013 - 14:32:52

Нормальные железяки, 5 лет стоят, ничего их не берет. Расчет примерно 1 секция на 2 м2, я ставил еще +2 секции дополнительно. Кранчики с регулировкой - немецкие. Раз в два года в летний сезон снимаю секцию и промываю.

ВАУ!

#18 NLP

NLP

    магистр

  • Коллекционер
  • 278 сообщений
  • я прочёл и понял Устав:да
  • Пол:Мужчина
  • Город:Новосибирск
Репутация: 73
MS62

Отправлено 10.06.2013 - 14:34:43

Да сам в шоке.

#19 father62

father62

    старший преподаватель

  • Коллекционер
  • 1 189 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев
Репутация: 91
MS63

Отправлено 10.06.2013 - 14:43:39

...К примеру, строитель мне посоветовал повесить восемь секция, я дал денег инженеру-тепловику, тот рассчитал, итог: 4 секции на площадь 36 кв.м. В идеальном! С 8 секциями, я бы наверное взмок.

а я и не описывал все источники тепла :) я указал на результат без вводных.



А представляете, причитав и не разобравшись, ставит кто-то себе отопление, из расчета 4 секции на 36 кв.м.
Наступает зима... :devil: :beer:

#20 Pipper

Pipper

    кандидат наук

  • Коллекционер
  • 1 848 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Первопрестольная
Репутация: 124
MS65

Отправлено 10.06.2013 - 15:00:14

основное: теплотехнический расчет! специалист сам задаст все необходимые для полноты расчета вопросы :)

#21 Dimovi

Dimovi

    неприсоединившийся

  • Коллекционер
  • 2 324 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Месемврия
Репутация: 361
MS70

Отправлено 10.06.2013 - 15:05:28

Миш, не зачет. Поставь уж нормальные

Прикрепленные изображения

  • retro.jpg


#22 father62

father62

    старший преподаватель

  • Коллекционер
  • 1 189 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев
Репутация: 91
MS63

Отправлено 10.06.2013 - 15:05:42

Нормальные железяки, 5 лет стоят, ничего их не берет. Расчет примерно 1 секция на 2 м2, я ставил еще +2 секции дополнительно. Кранчики с регулировкой - немецкие. Раз в два года в летний сезон снимаю секцию и промываю.


Промывать приходится потому, что теплоноситель грязный. "Железяки" сильней засорятся из-за дополнительной собственной коррозии, которая затрудняет движение теплоносителя и ухудшает теплообмен. В "железяках", при промывке желательно убирать собственную коррозию. Если теплоноситель грязный, алюминиевые раз, лет в пять, тоже придется промывать, но они легче по весу, демонтируются легче, и не коррозируют, хоть налет и появляется.

#23 Pipper

Pipper

    кандидат наук

  • Коллекционер
  • 1 848 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Первопрестольная
Репутация: 124
MS65

Отправлено 10.06.2013 - 15:07:10

Миш, не зачет. Поставь уж нормальные

гламурненько :)

#24 Romanold

Romanold

    кандидат наук

  • Коллекционер
  • 1 909 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва
Репутация: 317
MS70

Отправлено 10.06.2013 - 15:16:23

Миш, не зачет. Поставь уж нормальные

гламурненько :)

имхо, эмали надо ещё, иначе как-то невнятно

Сообщение отредактировал Romanold: 10.06.2013 - 15:17:00


#25 манчестер51

манчестер51

    Провинциал

  • Коллекционер
  • 2 324 сообщений
  • я прочёл и понял Устав:да
  • Пол:Мужчина
  • Город:штат О'Гайва
Репутация: 457
MS70

Отправлено 10.06.2013 - 16:17:52

В принципе оба варианта нормальные, только не забудь воздушник установить.